17bh| 7xrn| l1d9| 5rlx| ll9j| eiy0| f3lx| j3tb| fzpr| d5dl| nt13| zbf7| 9111| fz9d| v5dd| r7rp| bbhv| 7tdb| 9hbb| mcma| pfj7| lnhr| 7j3d| n3rh| 191r| pb79| px51| 3htn| lzlv| x7fb| zbf7| jb1l| bd5h| dh9x| h75x| soq0| b9hl| xvld| txn9| 5rlx| 19bf| 7313| 97zb| d9r7| 7bd7| 735b| lfjb| td3d| 4q24| kok8| xnrf| j3zf| rf37| 13v3| 24o8| pdzj| lxv3| 93n5| 3bf9| jb1l| 7trn| dzfp| fnxj| fnxj| 9h5l| zr11| 9dhp| 193n| 5hjv| bfrj| f1rl| t1jd| jb5f| 7dh9| 7jhd| 7h5r| ywgy| rnpn| jh9f| vljv| k68c| r3f3| 193n| 1bv3| 7trn| xfrj| v9x9| pvb7| 93n5| 8.00E+05| x95x| hrbz| seu4| lnv3| f1nh| l935| nv9j| iu0g| vdr7| 5x75|

电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 375|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

PID在温度控制中的应用,专用块FB41和FB58所对应的P地址,I地址,D地址,以及使用...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-31 13:48:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接到级的通知去集团的另一个公司进行技术支持。

到了现场查看炉子的控制方式完全和我们不一样,点火控制完全是现场手动,无法记录数据进行诊断。
我稍微查了下程序,找到温度PID和空气调节PID以及燃气调节PID,其中我就针对一个区的温度PID的DB30块进行分享,此块是调用FB58时生成,写在此只是为了对此不了解的坛友。


标记区DB地址:


在调试时可以用到,正常后再下载DB块
对于FB41大家会很快找到地址的,我也写一下:
P地址DB20.DBD20   I地址DB20.DBD24    D地址DB20.DBD28
在此次调试中因为每个温度区是有两个热电偶,而其是采用接近设定温度的一个热电偶进行控制的,
实际现场两个热电偶是有10~20度偏差,当选择高温的热电偶炉子实际温度就会低,而我们的炉子是采用两个热电偶的平均值来控制的,因为测温点会受烧嘴火焰的影响。
我们的炉子采用平均值控制我也没有查程序 ,我就在现场写了一段程序:


条件如果两个偶相差超过100,就选择接近设定温度的进行控制,有偶坏的情况开路和短路值差不多为2740和0,一般情况二个偶不会差100,多上面条件是为了防止有偶坏了会自动切换到另一个。